Eşzamanlılık Faktörü

H@san

Üye
Katılım
31 Mar 2008
Mesajlar
316
Puanları
1
Yaş
50
mrb arkadaşlar forumda eşzamanlılık katsayısıyla ilgil bazı arkadaşların yanlış bilgiye sahib olduğunu gördüm
örnek verecek olursak
9000 watt kurulu güçteki bi daire
8000*0.60=4800 watt
1000*0.40=400 watt
talep gücü 4800+400=5200

5-10 daire arası eşzamanlılık katsayısı %0.43
9000 wattlık kurulu güçte 6 daire diyelim
9000*6=54000
54000*0.43=23220
ortak gider. sığınak. asansörüde merdiven boşluğu aydınlatmayıda koyalım
merdiven otomatiği 1000 watt talep faktörü %100 1000*1.0=1000
asansör 5000 watt talep faktörü %0.55 5000*0.55=2750
sığınak 2000 watt talep faktörü %100 2000*1.0=2000
1000+2750+2000=5750 watt
23220+5750 =28970
çıkan sonuç
kurulu güç 62000 watt
talep gücü 28970 watt

yanlışım varsa özür dilerim arkadaşlar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadasşım tebrik ederim cok güzel bi noktaya değinmişssin bu arada sana iki sorum var bir asansörü neye göre 5kw aldın apartmanlarda çoğunlukla 7.5kw lık asenkron motorlar kullanılıyor.(asansörde)onların dışındakuyu aydınlatması için yeni standartlara göre bina ana elektrik panosundan enerji alınıyor.makina dairesi de dahil.bunu dışında sığınak da 100 de 100 talep faktörü diyosun hangi mantığa göre.bu arada sana zahmet şu daire sayılarına göre eşzamanlılık katsayısını tablo halinde gönderirsen sevinirim
saygılar
 
daire sayısı eş zamanlılık faktörü
3-5 45
5-10 43

11-15 41

16-20 39

21-25 36

26-30 34

31-35 31

36-40 29

41-45 28

46-50 26

51.55 25

56.61 24

62 ve daha fazla 23

Köy kasaba ve imar planı bulunmayan alanlarda yapılan tek evlerde ve yazlıklarda bu esaslara uyulmayabilir.

( Değişik ifade: RG 25/10/1996- 22798)Bütün konutlarda eşzamanlı yük 3 kW'dan az olamaz.

İşyerleri, idare binaları, sosyal binalar, sağlık binaları ve benzeri yerlerde eşzamanlı yükün belirlenmesi için kurulu yük aydınlatma yükü, priz yükü, yedekler hariç mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanı, asansör yükü ve mutfak yükünden elde edilir.

Mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanının eşzamanlılık katsayısı %100, mutfak yükü için ise eşzamanlılık katsayısı %70 alınmalıdır. Aydınlatma, priz ve asansör yükü için aşağıda belirtilen eşzamanlılık katsayıları alınmalıdır.


Eşzamanlılık Katsayısı


Binanın Cinsi Yük Miktarı Eşzanlılık Katsayısı%



Aydınlatma yükü için eşzamanlılık katsayısı :

Hastaneler İlk 50 kVA 40

Kalan Yük 20

Oteller, Moteller ve İlk 20 kVA 50

Tatil Köyleri 20-100 kVA 40

Kalan Yük 30

Depolar İlk 12,5 kVA 100

Kalan Yük 50


Diğer Binalarda Tüm Yük 100


Priz yükü için eşzanlılık katsayısı:

Tüm yapılarda ilk 10 kVA 100

Kalan Yük 50







Asansör yükü için eşzamanlılık katsayısı:

Biro binalarında, otellerde 100

Okullarda, hastanelerde 85

Apartman ve diğer binalarda 55


asansörü 5 kw seçmemin bi nedeni yok.sadece bi örnek vermek istedim
 
sıgınak cevabını yazmayı unutmussunuz hralde yinede saolun
 
sığınak ve otopark kastım. özür dilerim
 
hocam konuyu araştırırken senin yazdıklarına rastladım, uzun uzun emek etmişsin, çok teşekkürler. ben bir firmada yeni başladım tesis üzerine. bunun gibi yönetmeliklerle belirlenmiş katsayılara nasıl ulaşabilirim? iç tesisat yönetmeliği bu tarz belirlemelerin hepsini kapsıyor mu? yoksa bunlar yönetmelikten ayrı ek olarak mı çıkarılıyor?
 
katsayılar yönetmelikte yazılıdır. ancak tedaşın proje kontrolü ve abone alımı esnasında yaptığı kontrollerde talep faktörün 0,6 olmasını istiyor. aslında bunun neye dayanarak yapıldığı hakkında bilgim yok. belediyenin tek motorlu su deposu tesislerinde talep faktörünü 1 aldığımda 0,6 olmasını isteniyor ben akım kontrolü hesabında talep faktörünü 0,6 olarak alsam kablolar ısınacak. normal bir kafeteryada ise talep faktörünü 0,6 olarak alsam bu sefer fazladan maliyet çıkacak. konuyla tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilirmi ?
 
Öncelikle talep faktörü sizin yükünüz ve sayısına göre değişecektir.Özellikle de tedaş'ın ayrı bölgelere ayrılması ve bilhassa da özelleştirilmiş olan dağıtım şirketlerinde proje onaylayan mühendislerin bilgi düzeyi ve insafına mahkum edilmiş haldeyiz.

İşletmede kullanımına göre talep faktörü 1 olan yük de vardır, 0.6 olanı da özellikle de bazı projelerde alınan talebin talebini alarak güç tayini hesabı,ki misem'de öngörülen-yapılması gereken diye söylenen budur ama yukarıda da söylediğim gibi maalesef kurulu güç ile gidip ayrı ayrı talep alınması istenen durumlar da oluyor ki şu an benim bulunduğum olan bölgede durum bu.Bu da örneğin 1 evinizin kurulu gücü x kadar,y kadar eviniz var ve tek bir evin talep gücü için (X-8)*O,4+8*0,6= M, olur,hepsinin toplam gücü de Y*X*K(Y KADAR ABONEYE DENK GELEN ABONE KATSAYISI=Ptalep olarak bulursunuz.

Talep faktörü ile ilgili farklı hesaplara da forumda aratarak ulaşabilirsiniz.Öncelikle proje yaparken de,bağlı bulunduğunuz onay merciine danışarak son rötuşları yapmanız nacizane tavsiyemdir.

İyi çalışmalar..
 
arkadaşlar fabrika için eşzamanlılık faktörünü kaç alıyoruz bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
 