Konu Özeti: Çalıştığım işyerinde 3 fazlı eski bir ısıtıcımız var.30 A Akım çekiyor.Gücünü hesaplarken; P=1,73*380*30*cos fi den yaptım 16 kW Çıkıyor.değer çok fazla geldi bana. Acaba yanlış mı hesaplıyorum çıkan akımı 1,73 e bölmem mi gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim...

 
Toplam 9 adet sonuçtan 1 ile 9 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik
    14-08-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    3
    Popülarite
    10

    Varsayılan Isıtıcının Çektiği Akım Nasıl Hesaplanır?

    Çalıştığım işyerinde 3 fazlı eski bir ısıtıcımız var.30 A Akım çekiyor.Gücünü hesaplarken;
    P=1,73*380*30*cos fi den yaptım 16 kW Çıkıyor.değer çok fazla geldi bana.
    Acaba yanlış mı hesaplıyorum çıkan akımı 1,73 e bölmem mi gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim
    Konu genç arkadaş tarafından (16-06-2009 Saat 21:42 ) değiştirilmiştir. Sebep: Başlık açıklayıcı değildi.


  2. Entes
  3. #2
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan Ynt: bir sorum olacaktı

    Her fazdan 30A çekiyorsa eğer ısıtcının gücü yaklaşık 20kW:
    P=1,73.U.I
    P=1,73.380.30 (380 yerine, şebekenizden ölçeceğiniz gerçek gerilim değerini yazın!)
    P=19,7kW

  4. #3
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    31-07-08
    Yaş
    35
    Mesajlar
    52
    Popülarite
    11

    Varsayılan Ynt: bir sorum olacaktı

    selam arkadaslar sorunuzu ve cevabınızi okudum hesaplarinizda yanlislik var 30 a ceken birfaz 30x220 6600wat tir 660x3=19800wat olur toplamgüctür

  5. #4
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan Ynt: bir sorum olacaktı

    hasancavus,
    Ben "Her fazdan 30A" derken yanlış cüme kurdum. 30'ar amper demek istedim ve hesap buna göre.
    Gördüğünüz gibi sonuçlarımız da aynı (19,7kW, 19,8kW) Aynı düşüncedeyiz.

  6. #5
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    31-07-08
    Yaş
    35
    Mesajlar
    52
    Popülarite
    11

    Varsayılan Ynt: bir sorum olacaktı

    dogru haklısın benimde yanlıs anladıgım kısımlar olmus aslinda cevaplarımız aynı kusura bakma arkadasım cevaplarımızı herkesin anlayacagi gibi cevplarsak daha iyi olur bazen benbile anlamakda zorluk cekiyorum

  7. #6
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    30-07-10
    Yaş
    31
    Mesajlar
    104
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    sayın genç arkadaş
    bu formülde cos fi değerini neden kullanmadınız,bunu açıklayabilirmisiniz?yani p=u.ı.1.73.cos fi değilmidir güç formülü?

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    07-01-08
    Yaş
    38
    Mesajlar
    749
    Popülarite
    64

    Varsayılan

    Alıntı zbyrblc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sayın genç arkadaş
    bu formülde cos fi değerini neden kullanmadınız,bunu açıklayabilirmisiniz?yani p=u.ı.1.73.cos fi değilmidir güç formülü?
    ısıtıcı rezistanslar omik yüktür cos fi =1 dir. ısıtıcı 380 v ise 19,7 kw doğrudur
    ama ben öyle düşünmüyorum ısıtıcıya 380 v girip dağılımları faz nötr olarak yapılmıştır 30A çeken ısıtıcı 6,6Kw tır.
    ısıtıcı direncide 7,33 ohm dur

    - - - Updated - - -

    Alıntı davemurray82 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çalıştığım işyerinde 3 fazlı eski bir ısıtıcımız var.30 A Akım çekiyor.Gücünü hesaplarken;
    P=1,73*380*30*cos fi den yaptım 16 kW Çıkıyor.değer çok fazla geldi bana.
    Acaba yanlış mı hesaplıyorum çıkan akımı 1,73 e bölmem mi gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim
    ısıtıcı rezistanslar omik yüktür cos fi =1 dir. ısıtıcı 380 v ise 19,7 kw doğrudur
    ama ben öyle düşünmüyorum ısıtıcıya 380 v girip dağılımları faz nötr olarak yapılmıştır 30A çeken ısıtıcı 6,6Kw tır.
    ısıtıcı direncide 7,33 ohm dur

  9. #8
    Yeni Üye

    Üyelik
    26-10-13
    Mesajlar
    9
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    yanlış hesap o ısıtıcı toplam 30 amper çekiyorsa ortalama faz başına 10 amper çekiyor diyelim.o zaman gücü 6600 watttır.her fazdan 30 amper çekiyorsa 19800 watt gücü vardır.

  10. #9
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    10-10-10
    Mesajlar
    372
    Popülarite
    17

    Varsayılan

    Omik,yani direnç devrelerinde güç formülü;Akımın karesiXDirenç=Güç olarak kullanılır.Alternatif veya doğru gerilim için geçerlidir.Direnç çalışmaya başladıktan bir müddet sonra ısındığında çekilen akım biraz düşer.Isınan reziztansın değeri bir miktar arttığı için.Kolay gelsin.


 

Benzer Konular

  1. Fabrika Aydınlatmasında Busbarlardan ve Şebekeden Çekilecek Akım Nasıl Hesaplanır?
    muratcan.ix isimli üyenin Aydınlatma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 23-12-2013, 14:25
  2. O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?
    haan isimli üyenin Transformatörler bölümünde açtığı konu
    Cevap: 30
    Son Mesaj: 21-02-2012, 19:40
  3. motorun çektiği akım
    mylasa4820 isimli üyenin Elektrik Motorları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 5
    Son Mesaj: 27-09-2011, 12:54
  4. 690 V kondansatörün çektiği akım
    denmarko isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 23-01-2010, 16:05
  5. buzdolabının ne kadar akım çektiği nasıl öğrenilir? ödevv =(
    sakaroon isimli üyenin Ödev Bölümü bölümünde açtığı konu
    Cevap: 9
    Son Mesaj: 03-11-2009, 20:00

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220