Çalıştığım işyerinde 3 fazlı eski bir ısıtıcımız var.30 A Akım çekiyor.Gücünü hesaplarken;
P=1,73*380*30*cos fi den yaptım 16 kW Çıkıyor.değer çok fazla geldi bana.
Acaba yanlış mı hesaplıyorum çıkan akımı 1,73 e bölmem mi gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Her fazdan 30A çekiyorsa eğer ısıtcının gücü yaklaşık 20kW:
P=1,73.U.I
P=1,73.380.30 (380 yerine, şebekenizden ölçeceğiniz gerçek gerilim değerini yazın!)
P=19,7kW
 
selam arkadaslar sorunuzu ve cevabınızi okudum hesaplarinizda yanlislik var 30 a ceken birfaz 30x220 6600wat tir 660x3=19800wat olur toplamgüctür
 
hasancavus,
Ben "Her fazdan 30A" derken yanlış cüme kurdum. 30'ar amper demek istedim ve hesap buna göre.
Gördüğünüz gibi sonuçlarımız da aynı (19,7kW, 19,8kW) Aynı düşüncedeyiz.
 
dogru haklısın benimde yanlıs anladıgım kısımlar olmus aslinda cevaplarımız aynı kusura bakma arkadasım cevaplarımızı herkesin anlayacagi gibi cevplarsak daha iyi olur bazen benbile anlamakda zorluk cekiyorum
 
sayın genç arkadaş
bu formülde cos fi değerini neden kullanmadınız,bunu açıklayabilirmisiniz?yani p=u.ı.1.73.cos fi değilmidir güç formülü?
 
sayın genç arkadaş
bu formülde cos fi değerini neden kullanmadınız,bunu açıklayabilirmisiniz?yani p=u.ı.1.73.cos fi değilmidir güç formülü?
ısıtıcı rezistanslar omik yüktür cos fi =1 dir. ısıtıcı 380 v ise 19,7 kw doğrudur
ama ben öyle düşünmüyorum ısıtıcıya 380 v girip dağılımları faz nötr olarak yapılmıştır 30A çeken ısıtıcı 6,6Kw tır.
ısıtıcı direncide 7,33 ohm dur

- - - Updated - - -

Çalıştığım işyerinde 3 fazlı eski bir ısıtıcımız var.30 A Akım çekiyor.Gücünü hesaplarken;
P=1,73*380*30*cos fi den yaptım 16 kW Çıkıyor.değer çok fazla geldi bana.
Acaba yanlış mı hesaplıyorum çıkan akımı 1,73 e bölmem mi gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim

ısıtıcı rezistanslar omik yüktür cos fi =1 dir. ısıtıcı 380 v ise 19,7 kw doğrudur
ama ben öyle düşünmüyorum ısıtıcıya 380 v girip dağılımları faz nötr olarak yapılmıştır 30A çeken ısıtıcı 6,6Kw tır.
ısıtıcı direncide 7,33 ohm dur
 
yanlış hesap o ısıtıcı toplam 30 amper çekiyorsa ortalama faz başına 10 amper çekiyor diyelim.o zaman gücü 6600 watttır.her fazdan 30 amper çekiyorsa 19800 watt gücü vardır.
 
Omik,yani direnç devrelerinde güç formülü;Akımın karesiXDirenç=Güç olarak kullanılır.Alternatif veya doğru gerilim için geçerlidir.Direnç çalışmaya başladıktan bir müddet sonra ısındığında çekilen akım biraz düşer.Isınan reziztansın değeri bir miktar arttığı için.Kolay gelsin.
 