selam arkadaşlar

3 fazlı sistemlerde güç hesaplaması yapmak için kullanılan formül;

P=1.73.U.I.COS fi .

Şimdi bu formulde U yerine 220 mi yoksa 380 mi yazmamız gerekiyor.Arastırıyorum,kimisi 220 kimisi 380 yazmış,anlayamadım bir türlü..Tek fazdan çekilen gücü bulmak için 220,toplam gücü bulmak için ise 380 ile mi çarpmamız gerekiyor,doğrumudur..?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
formulde kullanman gereken gerilim degeri 380 Volt dur.Bu senin toplam gücündür.Bu formul zaten P=3*V(faz)*I(Faz)*CosQ dir.Monofazdaki güç degerin bunun 3 te birine eşittir.Yane 3 fazın toplamı sana toplam gücü verir.Sistem yıldızda olsa üçgende 1 bölü kök 3 (1,73) degeri bu formüle carpı olarak gelir ve formulun P=kök3(1,73)*V*I olur. (Neden gelir diye sorarsan birinde akım değeri digerinde ise gerilim değeri line(hat) gerilim ve akım değerlerinin 1 bölü kök3(1,73) katına esittir. O sebepten ki Formul direk 1,73*V*I*CosQ seklinde yazılır.)
 
Ilk önce sistemin tek fazlı mı yoksa 3 fazlımı onu öğreneceksin

formül p=kök3*u*ı*cosfi*n

n verimi temsil eder ve 1 olarak alınır ama hiçbir zaman 1 olmaz.
1.73=kök3
1.73*u=220
u=380-400

sonuç olarak 1.73 yazacaksan başa u=380 yazacaksın
 
Doğru değil..Türkiye'den bahsediyorsanız, adı üstünde üç fazlı sistem demişsiniz ve Türkiyede 3 fazlı sistmelerde faz-faz gerilimi 380 volttur...Tek fazdan çekilen gücü bulmak için ise aynı formulde 380 volt yerine 220 yazmak yanlıştır. Tek Fazlı sistemlerde güç hesabı formulu : P=UxIxCos fi dir. Burada U=220 volt alırsınız...

Kafanız karışmayacaksa, bazı ülkelerde faz-faz arası gerilimlerin 380 den başka değerlerde olabildiğini , hatta bazı ülkelerde faz-faz arasoı gerilimin 220 volt olabildiğini de hatırlatmazsam eksik kalır...Kafanız karışacaksa, son yazdığımı kaale almayın
 
3 fazlı bir sitemde p=1.73.380.I.cos fi güç formülü budur yani..?
 
eemabal ,hiçbirşey anlamadım yazdıklarınızdan:(
 
o zaman şimdi benim işletmemdeki ana pano giriş şalterimin üzerinde yazan değer 400A.
1.sorum: Bu 400A,3 fazın taşıyabileceği toplam akım değeri doğrumudur.?
2.sorum: ben bu şalterin çıkışlarını pens ampermetre ile ölçtüğüm zaman yaklaşık her fazda 150 A değer görüyorum.
Toplam gücümü bulmak için kullanacağım formül P=220.150.0.8 mi olmalı yoksa P=380.450.0.8.1.73 mü olmalı?
Kafam çok karıştı:(
 
o zaman şimdi benim işletmemdeki ana pano giriş şalterimin üzerinde yazan değer 400A.
1.sorum: Bu 400A,3 fazın taşıyabileceği toplam akım değeri doğrumudur.?
2.sorum: ben bu şalterin çıkışlarını pens ampermetre ile ölçtüğüm zaman yaklaşık her fazda 150 A değer görüyorum.
Toplam gücümü bulmak için kullanacağım formül P=220.150.0.8 mi olmalı yoksa P=380.450.0.8.1.73 mü olmalı?
Kafam çok karıştı:(
bir kere öncelikle kafanızın karışıklığını bi giderelim. 400a her bir fazın çekebileceği max akımdır. yani toplam 3 fazın çekeceği akım değildir. ben aklınızda kalması için şöyle tanımlıyacağım. akım değerleri her faz için ayrı ayrı güç değerleride 3fazın tamamının kaldırabileceği max değer olarak verilir. örneğin 250 kva jeneratör dediğimizde 250x0.8=200kw yani bu jeneratör max 220 kw bir yük kaldırabilir demektir. ama akım değerleri öyle değildir 40a trifaze bir sigorta her fazın max 40a akım taşıyabilir anlamındadır. bu güç formülü konusuda gayet açıktır tek fazlı devrelerde 220v olarak koyuyor ve 1.73 koymuyoruz. üç fazlı bir sistem ise 380v ve 1.73 ilave ediyoruz. slm
 
şöyle diyelim..Benim giriş şalterim faz başına 100A çekiyor..Formül:p=u.ı.cos fi
P=220.100.0.8 =17600W oluyor.
Toplam gücüm ise 3.17600=52.800=52.8KW.
doğrumudur?
 