amper hesabı

tekniker65

Üye
Katılım
20 Kas 2008
Mesajlar
105
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar benim sorum

bir termik manyetik şalterde veya regülatörlerde etiketinde gösterilen akım 3 faz için mi yoksa tek faz için mi?
örneğin elimizde 300A TMŞ var bu 300A her fazın dayanma gücümü yoksa toplamda dayanma gücümü yani R=100 S=100 T=100A dir?

regületörlerde de aynı mıdır?
örneğin 30kva bir regületörün her fazı ayrı ayrı mı 30kva gücündedir yoksa toplamda rst olarak mıdır? eğer ayrı ayrı olursa o zaman rst den toplamda 90kva alabilirmiyiz?

çok teşekkür ederim...
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Akım belirtilmişse tek faza aittir. Güç belirtilmişse 3 fazın toplamına aittir.

Kolay gelsin...
 
Akım belirtilmişse tek faza aittir. Güç belirtilmişse 3 fazın toplamına aittir
buna göremi hesap yapalım?
ayrıca regületörde örneğin 30kva ise bu her faza 10kva düşüyor mu demektir?
teşekkürler
 
Akım hesabı yaparken tek fazdan geçen akım bulunmuş olur S=3*220*I(tek fazdan geçen akım), buna görede sigorta seçilir, yani sigortanın belirttiği akım tek fazından geçen akım değeridir.
 
Etiketlerde verilen güç değerleri S=kök3*380*I*gereğince toplam güçtür.Fakat akım değeri her bir fazdan geçen akımdır.akımda toplama olmaz.Alternatif akımda dengeli bir sistemde üç fazın akımını toplarsan bulacağın sonuç Sıfırdır.(vektörel olarak)
 
akım değerlerinde her faza düşe akım ayrı ayrıdır.300a tmşde her faz 300a akım taşıyabilir demektir. güç değerleri verilirkende cihazların toplam kaldırabileceği güç değeri verilir. yani 30 kva regülatör 30x0.8=24kw bu cihazın üç fazda max kaldırabileceği toplam güçtür.slm
 

Forum istatistikleri

Konular
128,123
Mesajlar
915,187
Kullanıcılar
449,828
Son üye
berkayerdem

Yeni konular

Geri
Üst