Merhaba arkadaşlar,

Bir enerji analizörü veya multimetre ile (muhtemelen Entes marka) bir motorun çektiği akım, gerilim ve frekans değerlerini alıp modbus üzerinden PLC'ye aktaracağım... Akım için akım trafolarına ihtiyacım olacak ama gerilim için herhangi bir trafo gibi bir cihaza ihtiyacım olabilir mi? Yani cihazı hattan izole etmek gerekli mi?

Selamlar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşım akım trafosu gibi gerilim trafolarıda mevcuttur.
Tabiki izole etmeni şiddetle tavsiye ederim (Neden PLC nin giriş ve çıkışları opto izelatördür ?)

Kolay gelsin
 
Enerji analizörlerinin besleme gerilimi markasına göre faz arası 400-600 V AC arasında olabiliyor. Yani motor AG Şebeke gerilimyle çalışıyorsa gerilim düşürmek amacıyla bir ölçü trafosuna ihtiyacın olmaz. Ama izolasyon trafosu kullanılabilir.
 