nötr deki faz

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,187
Puanları
156
Yaş
47
arkadaşlar 07.09.2012 tarihinde yani cuma akşamı 20 sakağı olan mahallemizdeki tüm evlerde nötründe faz var tüm insanlar elektriğe çarpılıyor tedaş daki arkadaşlarımız yapmaya geldi ancak yapamadan gitti birazdan başka ekip gelecek öyleki ben evimdeki prizde nötr de faz görüyorum trafonun dağıtım panosundaki nötr barasına kadar faz var sokak teline bağlı olan nh sigortalardan r 100 amper s 250 amper t 105 amper nötr ise 80 amper akım gösteriyor s fazı sigortasını çektik sorun düzeldi acaba sorun sizce nedir trafodanmı kaynaklı yoksa 1 meskenden evden darbemi alıyo 1 evden trafo barasındaki nötrü faz yapacak kadar güçlü bir şey yada tesisat düşünemiyorum sigorta atar yada evin kabloları yanar aklıma yıldız noktası geliyor ama birde sizin fikirlerinizi almak istiyorum tedaş yapamadı başka ekip gelecek
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sizinde bahsettiğniz gibi s fazı ile nötr kısa devre olmuş ve nötr hattından faz gitmiş nh atmadığı için burada sıkıntılı bir durum var,
s fazı ile beslenen meskenler zarar görmez nötr ile faz arası 0 volt olduğu için ama r ve t fazı ile beslenen yerlerin sigortası açmamış ise nötr hattı ile faz arasında 220 volt yerine 380 volt olacak birde topraklama olmayan yerlerde sıfırlama yapılmış ise cihazların gövdelerinde faz olacak,topraklaması olan yerlerde de nötr ile toprak arası 220 volt olacak inşaallah kimseye bir şey olmaz
 
durum şuan hala devam ediyor cihazlar çalışıyor bu r-s fazı değil ama prizdeki fazın 1 tanesi r ise diğeri 100 volt s fazıdır diye düşünüyorum sorun sizce trafodamı Şebeke hatlarındamı yoksa bir meskende sağlam bir kaçak elektrik varda faz ile nötr yanıp yapıştıda diye düşünecem ama normal bir mesken evdeki arıza trafo barasına kadar nötrü faz yapamaz sularda su borusunda dahi elektrik var
 
çıkış sigortalarını kapatıp trafonun çıkış gerilimleri ve nötürü ölçülmelidir. eğer trafoda bir problem varsa belli olur. nötür barası bağlantılarını kontrol etmenizi öneririm. eğer bağlantılarda gevşeklik varsa bir cihazdan yada alıcıdan faz geri dönüş yapabilir.
 
arkadaşlar tedaş daki arıza ekibine yol göstererek yardımcı olarak durumu düzelttik ilk olarak belirtmeliyimki trafonun işletme nötrü çok zayıf yok denecek kadar 3 sokak ötede izalatörden kopan yanan faz demire temas ediyor işletme nötrüde zayıf olduğundan trafoya kadar barada dahi nötr faz olmuş yani muhtemelen nötr r-s-t noktasından birine kaymış halledildi resimler çekildi işletme nötrü desteklenme kararı alındı bir kaç cihaz yandı bazı evlerde 1 veya 3 tanede hafif düzeyde çarpılmalar yaşandı bende çarpıldım ancak bunlar çok hafif titretme veya ani refleks olarak atlatıldı
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst