slm arkdaşlar

ana baradan 197kW'lık güç çekiliyor bu güç için kaçlık sigorta gerek, nasıl hesaplarım.teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
197 kw güç 3 fazdan çekilen güç olduğuna göre, ve yaklaşık cosfi'yide 0,80 alabileceğimize göre;

P=1,732*U*I*cosfi

197000=1,732*380*0,8*I den I=374 A olur.

Bu durumda 400-320 A ayarlı TMŞ üzerinden yükü besleyebilirsin...
 
forumda buna benzer konularda okuduğum yazılarda genelde kablonun akım taşıma kapasitesine göre seçilmeli diye yazıyordu.
 
Elbetteki seçilen kablo kesiti bu akımı taşıyacak büyüklükte olmalıdır. Yükün çektiği akımı taşıyacak kablonun en az 374 A'i taşıyacak kablo olması gerekecektir. Diyelim ki TMŞ'nin akımını 400 A'e ayarladık ve çekilen akımda 374 değilde 390 oldu. Eğer kablo kesiti tam 374 A'e göre seçilmişse kablonun biraz fazla ısınması gibi bir durum olacaktır. Onun için kablo kesitini şalterin maksimum akımı kadar seçmek en mantıklısıdır.(400 A taşıyacak büyüklükte). Böylelikle ham kabloyu maksimum kapasite hem şalteri maksimum kapasite kullanmış oluruz ve sorunda yaşamamış oluruz.
 
Benim kastettiğim kompanzasyon ve diger güç çıkışların olduğu bara.Bu baradan "sağım", "yedek" ve "kompanzasyon" olarak üç güç çıkışı var.Bu baradan sağım için 197 kW lik güç çekiliyor, bu güç çıkışı için kaç amperlik sigorta gerekli, nasıl hesaplarım.teşekkürler
 