Arkadaşlar,

Yabancı kaynaklı, büyük ölçekli bir projede çalışıyorum, yabancı kontrolörlerle başım dertte Şantiyedeki saha panolarımda 300mA kaçak akım röleleri mevcut fakat bunların yetersiz olduğunu ayrıca 30mA de koymamız için sıkıştırılıyoruz (30mA koyduğumuzda kaynak makinası, taş motoru vs. durmadan attırıcak), bu konuyla alakalı yönetmeliklerde de bir dayanak bulabilir miyiz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
yönetmelik sayaç bulunan ana pano girişine 300mA YKr ;
tali pano girişlerine ise 30mA kak röleleri konulsun ister.
fakat makinalar çalışır çalışmaz röle daima devreyi açar. buna rağmen yönetmelik rölenin konulmasını ister.
tali panolarda motorların linyeleri kaçak akım koruma rölesinden bağımsız besleyin.
normal priz ve aydınlatma ekipmanlarınına ait sorti ve linyeleri kaçak akım koruma rölesine bağlı yapın.
 