arkadaşlar iç tesisat yönetmeliğinde bir evdeki tüm prizlerişn topraklı olması gerekiyormu yoksa sadece banyo ve mutfaklarınmı topraklı olması gerekiyor bir de toprak kablo kesitinin kaçlık olması gerekiyor yönetmelikte
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
tüm prizler topraklı olacaktır.
eski yönetmeliğe göre mutfak ve banyo ile sınırlıydı.
toprak kablo kesiti için. faz kesiti 16 mm2 ye kadar olan hatlarda faz kesiti ile aynı olmalı.
faz kesiti 16mm2 ile 35mm2 arasında ise toprak kesiti 16mm2 olmalı
faz kesiti 35mm2 den fazla ise toprak kesiti faz kesitinin yarısı olmalıdır.
 
Aydınlatmaların da topraklı olması gerekir.
 