Arkadaslar,
Adi, topraksiz, yarim metrelik bir kablonun priz grisi tarafinda notr kablo baglantisi yok yani kablonun tek ucuna sadece faz veriyorum, diger uc faza eslik ediyor fakat baglantisiz. Bu baglantisiz kablonun tek ucunu osiloskopa bagladigimda yaklasik +- 112 V sinuzoidal goruyorum ve ayni zamanda bu uc kontrol kalemi isigini guzel bir sekilde yakabilmekte. Bu bos kabloyu kisadevre yapiyorum yine bir sey degismiyor ayni sinusoidal scopda gorunuyor.
1. Tek ucdan elektrik iletimi nasil oluyor?
2. Indisyon akimi demeyin, kisadevrede gerilim dusmesi gerekir.
3. Elektromagnetik dalga derseniz de ac dalga boyu 600 000 km, elimde var yarim metre yani lambda/1200000000 karsilik bir antenki bildigim kadariyla mumkun degil.
Bu voltajin sebebi nedir? Deneyde yanlislik oldugunu iddia eden varsa, foto ve scope ciktilari mevcuttur.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
boş kabloyu nereyle kısadevre yapıyorsunuz?
 
peki halka yapmanızın elektriksel olarak nasıl bir değişiklik yapmasını bekliyorsunuz. Yani o kablo zaten birbirine bağlı( kısadevre). Böyle yaparak ancak kablonun iki ucu arasındaki potansiyel farkını sıfırlamış olursunuz. Bu yaptığınız halkalama işlemi kablonun faz ile arasındaki potansiyel farkı etkilemez ki. Bu, bildiğimiz indüksiyon gerilimi. Başka bir açıklaması olduğunu sanmıyorum. Kablonun ucunu kendisi ile kısadevre etmek! yerine toprakla ( ya da nötrle) kısa devre ettikten sonra yine kontrol kalemi ile baktığınızda gerilim okursanız, o zaman ilginç bir şey var demektir.
 
peki halka yapmanızın elektriksel olarak nasıl bir değişiklik yapmasını bekliyorsunuz. Yani o kablo zaten birbirine bağlı( kısadevre). Böyle yaparak ancak kablonun iki ucu arasındaki potansiyel farkını sıfırlamış olursunuz. Bu yaptığınız halkalama işlemi kablonun faz ile arasındaki potansiyel farkı etkilemez ki. Bu, bildiğimiz indüksiyon gerilimi. Başka bir açıklaması olduğunu sanmıyorum. Kablonun ucunu kendisi ile kısadevre etmek! yerine toprakla ( ya da nötrle) kısa devre ettikten sonra yine kontrol kalemi ile baktığınızda gerilim okursanız, o zaman ilginç bir şey var demektir.

Zaten baglatisi olmayan notr hatti ile toprak arasinda bir deger olcuyorum, notr- faz gerilimi olcmuyorum! Boyleyken de normalde hicbir gerilim olmamasi gerekir cunku havada bos bir kablo ile toprak arasi da hicbir baglanti (kapali devre) yok!
 
Zaten baglatisi olmayan notr hatti ile toprak arasinda bir deger olcuyorum, notr- faz gerilimi olcmuyorum! Boyleyken de normalde hicbir gerilim olmamasi gerekir cunku havada bos bir kablo ile toprak arasi da hicbir baglanti (kapali devre) yok!
elinizdeki kabloyu, nüvesi olmayan bir transformatör gibi düşünün. Transformatörün sekonderi ile, toprak arasında bir gerilim okumanız, anormal bir şey midir?
 
elinizdeki kabloyu, nüvesi olmayan bir transformatör gibi düşünün. Transformatörün sekonderi ile, toprak arasında bir gerilim okumanız, anormal bir şey midir?

Eger primer-sekonder arasi herhangi bir ucta kisadevre varsa (izole trans. degilse vardir) normal, fakat benim ornekteki gibi izole bir sistemse evet oldukca anormal bir durumdur!
 
Sn:knidos

Bahsetmiş olduğunuz ölü voltaj peki ölü voltaj neden oluşur diyeceksiniz iltkenden elektrik geçerken dışa doğru bir manyetik alan oluşur elinizdekide iletken olduğundan üzerindeki boş uçta gerilim indüklenir.

Kısa devrede indüktans olmaz demişsiniz doğrudur olmaz ama nötr yada toprak kısa devresinde indüktans olmaz bu şekilde indüktans olur.Deneyin bakalım kopan ucu tekrardan nötr'e bağlamayı yada başka bir tabirle nötr'e KISA DEVRE yaptırmayı görelim bakalım ne olcak.

Yada daha basiti 120 volt gibi bir gerilim düşümü var diyorsunuz alın elinize 220v bir ampul bir ucunu nötr'e bağlayın bir ucunuda 120 volt olugunu söylediğiniz uca bağlayın yakıcakmı ? yakmıyacakmı ?
 
Sn:knidos

Bahsetmiş olduğunuz ölü voltaj peki ölü voltaj neden oluşur diyeceksiniz iltkenden elektrik geçerken dışa doğru bir manyetik alan oluşur elinizdekide iletken olduğundan üzerindeki boş uçta gerilim indüklenir.

Kısa devrede indüktans olmaz demişsiniz doğrudur olmaz ama nötr yada toprak kısa devresinde indüktans olmaz bu şekilde indüktans olur.Deneyin bakalım kopan ucu tekrardan nötr'e bağlamayı yada başka bir tabirle nötr'e KISA DEVRE yaptırmayı görelim bakalım ne olcak.

Yada daha basiti 120 volt gibi bir gerilim düşümü var diyorsunuz alın elinize 220v bir ampul bir ucunu nötr'e bağlayın bir ucunuda 120 volt olugunu söylediğiniz uca bağlayın yakıcakmı ? yakmıyacakmı ?

Induksyondan dogan bir gerilimde, kablo eger kendi uzerinde kisadevre yaparsa (loop) gerilim 0a cok yakin bir degere dusmesi gerekir, transformatorun sekonderini kendi uzerinde kisadevre yapip voltaj olcmek gibi birsey bu. Ayrıca induksyon olusan bir tel tek uctan topraga kısadevre zaten yapamaz devre acik. Hal boyleyken kendi uzerindeki kisa devrede , mv mertebesinde bile bir degisiklik olmamakta, ister acik ister kapali tek uc- toprak voltaji ayni!
 