sayaç yardım

Katılım
29 May 2008
Mesajlar
71
Puanları
1
arkadaşlar 10 kw , 35 kw ve 90kw gücünde 3 ayrı yer var bunlara sayaç lazım

ne tür sayaç olması gerekiyor ( kombi , x/5 , ?? )

sayaç için akım trafosu gerekir mi ?

sayacın ve akım trafosunun değerleri nasıl hesaplanır

yardım ederseniz sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşım bunlar proje güçleri mi..? Trifazemi yoksa monofazemi...?
 
10 kw. güç için; 20 veya 30 amper direk baglantı yapılabilir.
35 kw için, 100/ 5 amp. akım trafosu (3 adet)
90 kw için 200/5 veya 250 / 5 amp. (3 adet) akım trafosu yeterlidir.
 
10 kw. güç için; 20 veya 30 amper direk baglantı yapılabilir.
35 kw için, 100/ 5 amp. akım trafosu (3 adet)
90 kw için 200/5 veya 250 / 5 amp. (3 adet) akım trafosu yeterlidir.

10kw yaklaşık 19 A akım çeker

35 KW yaklaşık 67 A akım çeker burada 100 A lik sayaçla direk bağlantı yapılamaz mı?

90 KW yaklıaşık 172 A akım çeker
 
67 amper için 16 veya 25 lik kablo kulanılır ve sizin bunları sayaca bağlamanız imkansız bun için arkadaşımın dediği gibi akım trafosu kullanmanız gerekir. esas mantık budur. kolay gelsin.
 
Kablo konusunu geçtim ama, şeyi anlamadım, 100A'lik sayaç üreten varmı?
 
67 amper için 16 veya 25 lik kablo kulanılır ve sizin bunları sayaca bağlamanız imkansız ...

Makelin direkt bağlantı yapılan trifaze sayaçlarına 25mm2 NYY (veya NYA) kablo çok rahat bağlanmaktadır. NYAF olursa 16mm2 den sonrası için kablo yüzüğü kullanmadan bağlantı yapılabilir ama yüzük kullanılırsa biraz zorlar.

10kw için 10(60)A direkt aktif sayaç,

35 KW için 10(100) A direkt sayaç (Aktif-reaktif kapasitif ölçümlü),

90 KW için 200/5 akım trafolu x5 sayaç uygundur.

Kablo konusunu geçtim ama, şeyi anlamadım, 100A'lik sayaç üreten varmı?

Makel T300.K0Y.2211, Makel T300.KMY.2211 sayaçlar, direkt olarak 100A'e kadar ölçüm yapabilmektedir.
 
10 kw icin 10/100 amper direk kombi sayac kullana bilirsiniz
35 kw icinde 10/100 amper direk kombi sayac kullana bilirsiniz ve ya 3 adet 100/5 akım trafosu
90 kw icinde 200/5 akım trafosu kullana bilirsiniz
100amperlik direk kombi sayaclar var

şunuda unutmadan 9 kw tın üstü kompanze zorunlulugu var o yüzden tüm güçlerde kombi kulanılacaktır
10 kw
35 kw
9o kw icin unutmayalım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,850
Kullanıcılar
449,597
Son üye
CTure

Yeni konular

Geri
Üst