TMŞ Atıyor

ak29m

Üye
Katılım
24 Eki 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
tmş 1 saat sonra atıyor neden acaba 2. tmş taktım 4 ğün aradan sonra tekrar atmaya başladı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşım sistemin kaç amper takmış oldugun tmş kaç amper tmş nin özellikleri nelerdir.bunlar bilinmeden forumdaki arkadaşlar nasıl yardımcı olsunlar.donelerini tam yazarsan yardımcı olan veya tecrübesi olan birisi yardımcı olabilir.
 
tmş akım değeri düşük olabilir devrenin akımını ölç ona göre tmş kulan.
volt düşürümü oluyorsa devreden çekilen akım artar araştır.
 
sistemden biraz bahsedebilecekmisin
 
Gücünden, TMŞ'nin değerniden, ayar kademesinden, yükün cinsinden bahsetmen gerekli...
 
Takılan termik manyetik şalterin akım değeri motorun nominal akımından düşük olabilir. Motor üzerindeki etiket üzerinden akım bilgisini okumakta fayda var. Doğru termik manyetik şalter takmışsan. Motor sargılarında kaçak var mı onuda kontrol et. Belki kısa devre olabilir. Bu da normalse sisteminde harmonik olabilir.
 
gerilimde düşüş olursa anlık akım yükselmeleri olabilir bu yüzden atabilir.markası da tanınmamış ise arıza verme sebepleri artıyor.
 
arkadaşın dediğine katılıyorum.bilgileri ver yardımcı olalım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst