Akım trafo oranı hakkında...

bugmenot

Üye
Katılım
23 Eyl 2010
Mesajlar
15
Puanları
0
Arkadaşlar,
bir sitenin 1000 kVA trafosu var, sitenin tek bir sayacı var. apartmanlarda oturanlara süzme sayaç üzerinden tüketilen elektriği kendilerince hesap ettirip aylık para alıyorlar. Burda sıkıntıları yok, fakat bir küçük alışveriş merkezi de sitenin trafosundan elektrik alıyor, yine süzme sayaç üzerinden onlara da tüketimleri kadar para alıyorlar.

Trafonun ölçü bölümündeki akım trafosu 40/5,

Alışveriş merkezine giden süzme sayacın önündeki akım trafosu 200/5.

Hesap yaparken, alş. mer.'nin tüketimin 40'La çarpıp sonra da birim fiyatla çarparak faturayı belirliyorlar.

Bu yaptıkları doğru mu yoksa akım trafo oranlarında bir sorun mu var?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşlar,
bir sitenin 1000 kVA trafosu var, sitenin tek bir sayacı var. apartmanlarda oturanlara süzme sayaç üzerinden tüketilen elektriği kendilerince hesap ettirip aylık para alıyorlar. Burda sıkıntıları yok, fakat bir küçük alışveriş merkezi de sitenin trafosundan elektrik alıyor, yine süzme sayaç üzerinden onlara da tüketimleri kadar para alıyorlar.

Trafonun ölçü bölümündeki akım trafosu 40/5,

Alışveriş merkezine giden süzme sayacın önündeki akım trafosu 200/5.

Hesap yaparken, alş. mer.'nin tüketimin 40'La çarpıp sonra da birim fiyatla çarparak faturayı belirliyorlar.

Bu yaptıkları doğru mu yoksa akım trafo oranlarında bir sorun mu var?

elektrık sayacının carpanı ne
 
40/ 5 akım trafosu yuksek gerilim tarafındadır eger trafonun cıkısından olcum yapılasaydı 800/5 veya 1200 / 5 akım trafosu kullanılırdı
 
Arkadaşlar,
bir sitenin 1000 kVA trafosu var, sitenin tek bir sayacı var. apartmanlarda oturanlara süzme sayaç üzerinden tüketilen elektriği kendilerince hesap ettirip aylık para alıyorlar. Burda sıkıntıları yok, fakat bir küçük alışveriş merkezi de sitenin trafosundan elektrik alıyor, yine süzme sayaç üzerinden onlara da tüketimleri kadar para alıyorlar.

Trafonun ölçü bölümündeki akım trafosu 40/5,

Alışveriş merkezine giden süzme sayacın önündeki akım trafosu 200/5.

Hesap yaparken, alş. mer.'nin tüketimin 40'La çarpıp sonra da birim fiyatla çarparak faturayı belirliyorlar.

Bu yaptıkları doğru mu yoksa akım trafo oranlarında bir sorun mu var?



Eğer ölçüm og den olsaydı toplam çekilen güç şu şekilde bulunurdu

gerilim trafosu çarpanı x akım trafosu çarpanı x sayaç endeksi = KWh toplam tüketim

ör: gerilim trafosu 36000/100= 360 akım trafosu 40 / 5= 8


360 x 8 = 2880 sayaç çarpanı 2880 x sayaç endeksi = KWH


eğer alışveriş merkezi süzme sayaç kullanıyorsa ölçümü ag. den alacaktır ve 200/5 akım trafosu ile ölçüm alınıyorsa sayaç çarpanı 40 olur,yani sayaç endeksi x 40 = KWh tüketim olur og kısmındaki akım trafosuyla işi olmaz yani yapılan işlem doğru anormal bir durum yok

40/ 5 akım trafosu yuksek gerilim tarafındadır eger trafonun cıkısından olcum yapılasaydı 800/5 veya 1200 / 5 akım trafosu kullanılırdı




Sn. ephesus83 1000 KVA trafonun ag.kısmından ölçüm alınırsa nasıl olurda 800/5 veya 1200/5 akım trafosu kullanılırdı ?

ben öyle olmadığı kanaatindeyim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
...
Alışveriş merkezine giden süzme sayacın önündeki akım trafosu 200/5.

Hesap yaparken, alş. mer.'nin tüketimin 40'La çarpıp sonra da birim fiyatla çarparak faturayı belirliyorlar.

Bu yaptıkları doğru mu yoksa akım trafo oranlarında bir sorun mu var?

Alışveriş merkezinin tüketimini bulmak için,alışveriş merkezinin sayacının akım trafo çevirme oranı ile çarpılması gerekir.
Yapılan işlem doğrudur.

Ama sitenin trafosunn sayacı x5 diye tabir edilen sayaç olduğu için, bu sayaç aktif-reaktif-kapasitif tüketimleri de kaydeder. Doğal olarak da mesken abonelerine yansıtılmayan indüktif tüketimleri de yazar.
Siz site trafosunun faturasında indüktif ve kapasitif tüketimleri için bedel görüyormusunuz? Normalde olmaması gerekir.
Ticarethane sınıfına giren alışveriş merkezi için kompanzasyon sistemi var mı? Bu işyeri normal yollardan (Tedaş'dan direkt abonelik alarak) enerji ihtiyacını karşılamış olsaydı kompanzasyon sisteni yaptırması gerekirdi.

40/ 5 akım trafosu yuksek gerilim tarafındadır eger trafonun cıkısından olcum yapılasaydı 800/5 veya 1200 / 5 akım trafosu kullanılırdı

AG tarafında olması halinde 1600/5 akım trafosu ile ölçüm yapılırdı:
S=1,732.U.I
I=1000/1,732.0,380
I=1520A

En yakın bir üzeri akım trafosu 1600/5'tir.
 
evet ya site ölçümü og'den alıyor, hatırladım.

1000 kVA'nın primer akımı 15kV'da 38 A filan, ondan 40/5 akım trafosu var.

Yalnız og'deki sayaçlar mekanik sayaç, x5 değil 3 tane mekanik sayaç var (aktif-reaktif-kapasitif)


Alışveriş merkezinin komp. panosu vardır diye düşünüyorum ama cezaya girmiyorlarmış %18 - %15 civarındalarmış hep.

Peki faturada, akım trafo oranı: 30, gerilim trafosu oranı: 380 diyor. o neden?
 
evet ya site ölçümü og'den alıyor, hatırladım.

1000 kVA'nın primer akımı 15kV'da 38 A filan, ondan 40/5 akım trafosu var.

Yalnız og'deki sayaçlar mekanik sayaç, x5 değil 3 tane mekanik sayaç var (aktif-reaktif-kapasitif)


Alışveriş merkezinin komp. panosu vardır diye düşünüyorum ama cezaya girmiyorlarmış %18 - %15 civarındalarmış hep.

Peki faturada, akım trafo oranı: 30, gerilim trafosu oranı: 380 diyor. o neden?


Eski mekanik sayaçlar (aktif-indüktif-kapasitif olur) akım trafo oranı 30 ise 150/5 gerilim trafo oranı 380 ise 38000/100 olması lazım (böyle bir gerilim trafosu varmı bilmiyorum)
 
Eski mekanik sayaçlar (aktif-indüktif-kapasitif olur) akım trafo oranı 30 ise 150/5 gerilim trafo oranı 380 ise 38000/100 olması lazım (böyle bir gerilim trafosu varmı bilmiyorum)

tamam da 40/5 akım trafoları var tesiste. faturada neden 30 görünüyor akım trafosu oranı? ben de biliyorum 30 ise 150/5 olacağını ama =?
 
tamam da 40/5 akım trafoları var tesiste. faturada neden 30 görünüyor akım trafosu oranı? ben de biliyorum 30 ise 150/5 olacağını ama =?


Abone net sistemine akım trafo oranı yanlış girilmiş olabilir benzeri sorunlar bizdede yaşanılıyor akım trafo oranı yanlış girildiği için aylarca hatalı fatura çıkan abonelerimiz var eğer böyle bir sorunsa bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketine dilekçeyle başvurmanız gerekebilir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,524
Kullanıcılar
449,903
Son üye
furoz6868

Yeni konular

Geri
Üst