merhaba elimde 50 kw gücünde bi mutfak var içinde genelde fırın ve ocak var sistem monafaze ve bu muftak 54 kVA lık generatörle beslenecek. Panoda giriş sigortasını 3 adet 100A sigorta koysam yeterli olur mu?
Birde yaklaşık 70-80 mt 3*35kablo ile dışardan beslesem yetermi? (kablo açıktan çekilecek)
Yardımcı olursanız sevinirim konu biraz acildir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sistemin talep faktörünü bulmak önemli
hesaplamaları ona göre yaparsınız.
talep faktörünü 1 olarak alırsanız: jeneratör gücü yetersiz kalır. talep faktörünü 0,6 olarak alırsanız kablo kesiti fazla oluyor.
 
Endüstriyel mutfaklarda , - Otel- yemek sanayi- gibi tüm yüklerin aynı zamanda çalıştığı oldukça fazla olarak karşılaşmakta idim antalya da..Çok tesisat değişikliği yaptırdığım oldu... bu sebeple talep faktörü 1 alınmalı bence ki ,sonra sıkıntı çıkmasın...
Proje aşamasında iseniz bunu değerlendirin... Çünkü çoğu zaman proje ile gerçek uymayabiliyor.. Dediğim gibi en çokta mutfak kısmında değişiklik olur bu tip tesislerde...
 
bu tür tesislerde mutlaka ilerde ilave yük geliyo bu yüzden sisteminizi % 40 fazla seçmeniz sizin yaraınıza olacaktır.ben olsam yükü % 50 daha fazla hesaplardım tabii uygulanabilirlik alanı varsa
 