Fabrikalarda/entegre fabrikalarda elektrik dalgalanması , düşük gerilim , anlık transiyentler , kalıcı transiyentler , harmonikler , gürültü , topraklama problemleri gibi pek çok nedenden elektronik kart arızaları ve makine arızaları görülebiliyor.

Benim sorum bu hasarların azaltılması için ne gibi önlemler alınabileceğine dair görüşleriniz veya yön gösterebilecek linklerdir?

Oldukça geniş kapsamlı bir soru olduğunun farkındayım ama her türlü bilgi ve yardımınız önemlidir. İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş söyledikleriyin hepsinin önüne geçilebilecek sistemler mevcut sanırım ama hepsi maliyet getiren şeyler.Bence tedaş kendi sistemini biraz düzeltse bu dediğin şeylerin çoğuna gerek kalmayacak sanırım.kolay gelsin
 
Arkadaşlar,

Fabrikalarda/entegre fabrikalarda elektrik dalgalanması , düşük gerilim , anlık transiyentler , kalıcı transiyentler , harmonikler , gürültü , topraklama problemleri gibi pek çok nedenden elektronik kart arızaları ve makine arızaları görülebiliyor.

Benim sorum bu hasarların azaltılması için ne gibi önlemler alınabileceğine dair görüşleriniz veya yön gösterebilecek linklerdir?

Oldukça geniş kapsamlı bir soru olduğunun farkındayım ama her türlü bilgi ve yardımınız önemlidir. İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

Harmonik sorunu haricinde diğer sorunları %90 oranında çözebilirsin. Harmonik sorunu ise analiz gerektiren ve çözümü mutlak olmayan bir sorundur.Aktif filtre sistemi ile bu sorunu standartlara kadar indirmek mümkün; ancak aktif filtre sistemi çok maliyetli bir sistem.Maliyet-fayda analizinin çok iyi yapılması ve THD'nin analizi gerekiyor.Bununla birlikte aktif filtre sistemini kurmuş olsan da güç elektroniğine dayalı cihazların her geçen gün kullanımının yaygınlaşması farklı harmonik distorsiyonlarına neden olabiliyor.Kısacası akım için %5, gerilim için ise %3 harmonik standardı ile çalışan bir tesis için enerjinin verimli kullanımı açısınından her şeyin yolunda gittiği söylenebilir.Bu standartların üzerindeki harmonik distorsiyonlar ise hem şebekede güç kayıplarına, hem de tesis içindeki tüm yüklerde pahalı donanım kayıplarına neden olurlar.Standartların üzerinde harmonik bileşenler ile çalışan makinelerde zamanla gürültü artar.Bu rezonans ile birlikte makinelerde mekanik arızalar artış gösterir.Ani gerilim yüklenmeleri ( spike ve peak denilen 2000 V ile 6000 V'ye kadar çıkabilen anlık darbeler ) ve gerilim dalgalanmaları makinelerin elektronik hassas kartlarına en büyük zararı veren Şebeke kaynaklı yüklenmelerdir.Bu yüklenmeler günün herhangi bir saatinde her an olabilir.Büyük bir motorun yol almaya başlaması veya durması bile gerilimde dalgalanmalara yol açarak kartların yanmasına neden olabilmektedir.Seninde bahsettiğin gibi konu çok geniş, sorun ise sanayicinin en önemli gider kalemini oluşturması açısından hayati öneme sahip bir sorun.Enerjiyi verimli kullanmak için masraftan kaçmayan sanayiciler rekabette rakiplerinden her zaman birkaç adım önde olacaklardır.Sorun sadece kart sorunu olmayıp toplam kalite sistemi çerçevesinde ele alındığında, işletmelerde işgücü, zaman ve para kaybını da içinde barındıran ve acil çözülmesi gereken ciddi bir sorundur.Bu sorunlarınızı %90 oranında azaltabiliriz.Şebeke kaynaklı kart yanmalarınızı ise tamamen ortadan kaldırabiliriz.Yanlız dikkat edin, sadece şebekeden kaynaklanan güç sorunlarına karşı kartlarınızın yanmasını engelleyeceğimizden bahsediyorum.Tesisteki fiziksel şartlar ile kartın ömrünü doldurması gibi elektrik konusunun dışında kalan faktörler için değil.
 