faz - toprak

tolga264

Üye
Katılım
14 Eki 2008
Mesajlar
438
Puanları
1
arkadaşalar faz ile toprak ucunu seri lamba ile kontrol ettiğimde kaçak akım rölesi atıyor. ayrıca toprak ucunda bazen kontrol kalemi yanıyor. sebebi ne olabilir
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
faz toprak ta kaçak akım atması normal bir durum ... atmasa anormaldir zaten .. toprak ta kontrol kalemini canlı uç göstermesi toprak çalışmıyor anlamına gelir , tesisatı kontrol etmelisin..
 
topraklaman bir yerde kopuk yada görevini yapmıyo demektir kopuk yoksa tesisatta yeni bir topraklama yaparak güçlendir
 
nötr ve toprak arasını ölç 0,2 yi geçmiyor olmalı.ama toprakta faz olmaz biryerde faz topraga temas ediyor olabilir.
 
işin ilginci toprakta enerji varsa zaten kacak akım tutmaz..ozamanda diğer arkadasların dediği gibi toprak zayıftır. saygılar
 
topraklama direncinin yüksek olması ve topraklamanın ıyı olmamasından kaynaklanabilr
 