toprak nötr

ykarabasan

Üye
Katılım
6 Ağu 2008
Mesajlar
126
Puanları
1
Yaş
39
meraba toprak ve notr arası kısa devre gozukmesının sebebı nedır. Bılen arkadaslardan yardımlarını beklıyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sıfırlama yapılmıştır. Tesiste topraklama olmadığı için toprak hattı nötr hattı ile birleştirilmiştir.
 
Çoğu uygulamada işlatmelerin trafolarının yıdız noktası topraklanır.Koruma topraklama değerleri çok iyi ise nötr-toprak kısadevre gibi görülebilir.Ayrı trafosu olmayan işletmelerde nötr ile toprak birleştirilerek sıfırlama işlemi yapılabilir.
Sıfırlama :besleme kablosundaki değişiklileri halinde(faz-nötr karışıklığı)ölüm riskine sebeb olur.Mümkün mertebe kaçınılmalıdır
 
hocam sıstemde topraklama hattı var ve sıfırlama olayı yok, kısaca toprak hattı ve notr hattı kesınlıkle bırbırınden ayrı....Sızce kısa devre okumasının mantıgı nedır
 
hocam sıstemde topraklama hattı var ve sıfırlama olayı yok, kısaca toprak hattı ve notr hattı kesınlıkle bırbırınden ayrı....Sızce kısa devre okumasının mantıgı nedır

Trafoya yakınlık ve direnci düşük zemin olabilir.
 
hocam sıstemde topraklama hattı var ve sıfırlama olayı yok, kısaca toprak hattı ve notr hattı kesınlıkle bırbırınden ayrı....Sızce kısa devre okumasının mantıgı nedır

arkadasım cıhazların ıcını kontrol etmenızı tavsıye ederım.cunku bazen cıhazlar notr yerıne toprak kullanıyor yada cıhaz ıcınde sıfırlama yapabılıyorlar
 
hocam sıstemde hıçbır alıcı yok ve toprak notr kısa devre gozukuyor, trafo sıstemıde yakın çevremızde yok.
 
Tesisiniz nedir?Mümkün ise Besleme girişinden nötr kablosunu çıkarıp tesis içerisindeki nötr ile toprak arasını ölçün.kısadevre gibi gözüküyorsa ve alıcı yoksa tesisat kabloları arasında karışıklık vardır.(nötr ile toprak kabloları bir noktada birleşmiştir)
2= faz-fazlar ve nötr bağlıyken faz nötr faz toprak gerilimini ölçün aynı mı?
Aynı ise yine karışıklık vardır.toprak gerilimi yüksekse normaldir.
 
Toprak hattı ile nötr hattı bir noktada birleşiyor, trafo yakınsa görebilirsiniz. Ayrıca bazı panolarda nötr hattı malumunuz taopraklanır, sizinki muhtemelen aynı topraklama ile yapılmış veya karışmış.
 
Sisteminiz TN-S topraklama sistemi ise, ki bu sistemlerde trafo çıkışları Nötr ve koruma iletkeni ile birleştirilir. Dedikleriniz de haklıysanız (sıfırlama yapılmamışsa) dediğim durumun olabilme ihtimali yüksek. Bakılmasında fayda var...
Saygılarımla...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst