6 mm kablo için ana sigorta kaç seçilmeli ?

DinTOR

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
241
Puanları
1
Yaş
39
Giriş sigortası ana sigorta C40 olarak düşünüyorum ama kataloglarda 6 mm kablonun akım taşıma kapasitesi 35-47-57 Amper olarak geçiyor. 35 boruda 47 havada 57 toprakta, karar veremedim tam.

6 lık kablo ile elektrik gelen evlerde sayaç yanındaki ana sigortaya kaç amper sigorta konuyor ? ve tipi C olarakmı yoksa B olarakmı seçiliyor?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Öncelikle projede ne yazıyorsa o konur. Tip olarak B kullanılır (GECİKMESİZ).

Genel uygulama 40A dir. Bir çok eve yeter. Aşırı yük çeken bir cihaz varsa (hızlı ısıtmalı şohben gibi) 50 A çıkartılabilir. Uygun linye tahsis edildikten sonra.
 
;)1 mm kesıt maxsımım 6 ampere kadar dayanır yanı 6mm kesıtındekı kablo 6x6=36 a kadar dayanır sende 36 amperın ustu bı sıgorta koyarsan bı ıse yaramaz
 
öncelikle proje bakmak gerek ne yazıyorsa o takılma
ayrı zaman da daire içinde sigorta kutusu varmı buna bakılmalı
25 A sigorta takılırsa iyi olur
ana sigortadan sonra her linye hattı için ( mesela camasır makinesi için veya lamba linyesi ) çekileceginde her linye basına zaten sigorta konulur
 
Sn. sedatuz'un dediği daha doğrudur.

Sn. enerjielektrik, bu iş bu kadar basir değildir. Kablo üreticileri boş yere kım Taşıma Kapasitesi gösteren tablolar yayınlamıyor.
Sizin hesabınızla gidersek eğer 50mm2 lik kablo da 300A'i taşır mı acaba? Taşımaz...
;)1 mm kesıt maxsımım 6 ampere kadar dayanır yanı 6mm kesıtındekı kablo 6x6=36 a kadar dayanır sende 36 amperın ustu bı sıgorta koyarsan bı ıse yaramaz
 
Sigortanın cinsi nerede kullanacağın açısından önemlidir. Birde aynı kesitlerdeki farklı cins kabloların akım taşıma kapasiteleride farklıdır. Yani kablonun cinsini bilmeden bu kabloya bu sigortayı takalım diyemeyiz.Aşağıda vermiş oldugum linklerdeki tabloları incele istedin kablo için taşıma kapasitesine uygun ve sigortaların neden cinslerinin farklı oldugunu anlayacaksın. Saygılar

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablo-akım-taşıma-kapasitesi.22847/

Elektrik Tesislerinde Sigorta Seçimi ekte
 

Ekli dosyalar

  • ELEKTRiK_TESiSLERiNDE_SiGORTA_SECiMi.doc
    798.5 KB · Görüntüleme: 93
Evin elimizde elektrik projesi yok eski bir ev olduğu için,
Evin girişinde 3 adet c25 2 adet B16 ve 1 adet 40 amperlik kaçak akım rölesi konmuş C karakterleri yavaş tepki veriyor deniyor bu şumu demek C40 40 Amperi geçer 10-15 saniye bekler geçiş devam ederse atar B40 ise geçer geçmez atar, mantık bu galiba bu ise 2 adet c25 lik linyeden anlık 40 amperden yüksek akım çekmesi durumunda B40 seçersek anında açacak ve kapatmak için üç kat aşağıya inmem gerekecek B50 veya C40 kullansam.
 
sigorta açma karekterleri grafiklerde vardır. (açma eğrisi). C tipler kalkınma akımı yüksek olan cihazlar içindir. Motorlara B tip kullanırsanız ilk kalkış anında açarlar. (tabi doğru seçilmiş amperde). Evlere kesinlikle C tip kullanmayın. 40 Amper demek 220x40 8800 watt demektir.

Kaçak akım rolesi sigorta değildir. Bunu unutmayın.
 
1 adet 40 amperlik kaçak akım rölesi konmuş

Sn. DinTOR

40 Amper Üzerinden geçebilecek max. yük miktarı kaçak akım roleni tesisatınızda oluşabilecek 30ma lik bir kaçak enerjiyi önlemek içindir, onunla sigortalarınızı bir tutmayın, sigortalarınız üzerinden geçen yükün akım değeri, sigorta degerinizden yüksekse açma yapar ve kısa devrelere karşı koruma sağlar. Sizin için en ideali madem 40a kaçak akım roleniz var C32A bir sigorta daha takın derim. Saygılar
 
Sn. DinTOR

40 Amper Üzerinden geçebilecek max. yük miktarı kaçak akım roleni tesisatınızda oluşabilecek 30ma lik bir kaçak enerjiyi önlemek içindir, onunla sigortalarınızı bir tutmayın, sigortalarınız üzerinden geçen yükün akım değeri, sigorta degerinizden yüksekse açma yapar ve kısa devrelere karşı koruma sağlar. Sizin için en ideali madem 40a kaçak akım roleniz var C32A bir sigorta daha takın derim. Saygılar

Peki Sayacın yanına C40 koyarak üçüncü kattaki evimin girişindeki panoda kaçak akım rölesinden önce B32 koysam daha iyi olmazmı?
 