14 daire li(bütün daireler trifaze sayaçlı) bir binanın kofradan sonra bir kompakt şalterle korunması istenmekte
Dairelerdeki bütün yükler monofaze
Buraya konacak kompakt şalter kaç amper olmalı?(daireler ortalama 7000w)
Hesabı nasıl yapılmakta ?
Başka bi sorumda: 125 amper bir kompakt şalter toplamdamı 125 ampere dayanır yoksa herbir bacagından mı 125 amper geçebilir.?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu Kompakt şalterin her kontağından 125A nominal akım geçebilir demek.
söylediğiniz daire başı olan 7kW ise toplamda 185A.'e eşittir bu 7 kW'lık değer yük analizi sonucu bulunmuşsa hesap doğru demek. yok kurulu güç ise yük analizi yapıp akım değeri 185A'in altında olur.
umarım bu bilgiler size faydalı olur.
 
branşman hattını göz önünde bulundurmanız şart. seçilen kompakt şalterin. talep gücünden büyük olmasına ve branşman hattının taşıyacağı maksimum akımdan küçük olmasına dikkat etmeniz gerekir. Kolay gelsin.
 
pratikte 7kw X 14=98kW yaklasık 2 katına yakın bi değer seçilrir.185 a gibi ama 185 a lik kompak şalter yoktur.200 yada 250 a kompak alıp usutunden ayar sahasınıda isterseniz değiştirebilirsiniz.
 
pratikte 7kw X 14=98kW yaklasık 2 katına yakın bi değer seçilrir.185 a gibi ama 185 a lik kompak şalter yoktur.200 yada 250 a kompak alıp usutunden ayar sahasınıda isterseniz değiştirebilirsiniz.

Kusura bakma benim burda anlamadığım birşey 98 kW güçtür. Burdan nasıl 185 A buldun bunu merak ettim.
 
Ana kablo kaçlık çekiliyor?
 
eger verdiğiniz 7kw dairelerin kurulu gücü ise, Ana şalterden max.117A çekilme ihtimali vardir. Burada seçilecek en uygun şalter 160A Kompact, Termik ayari 100-160 arasinda olmali.
 
Trifaze güç=> p=1,72*u*i*cosq dir.Burada u=380, i=?, cosq=0,8, p=98 kw ise denklemi çözersen i=yaklaşık 185A çıkacaktır ve 185A şalter olmadığı için 3*200A şalter kullanman gerekir.
 
Arkadaşım senin işin muayeneye girecek sanırım ama tedaşın senden isteyeceği t.m.ş 100 amperdir fazlasını zaten taktırmaz kablo kesitinde 3x35 olacak daha fazlasını takacak olursan özel anahtarlama yapman gerekir zaten yapılacak hesapta kurulu güce göre gidersek 98000/657=149 a olacaktır. 100 amperlik bir t.m.şnin akım taşıma kapasitesi 126 amperdir.
Saygılar....
 
14 daire li(bütün daireler trifaze sayaçlı) bir binanın kofradan sonra bir kompakt şalterle korunması istenmekte
Dairelerdeki bütün yükler monofaze
Buraya konacak kompakt şalter kaç amper olmalı?(daireler ortalama 7000w)
Hesabı nasıl yapılmakta ?
Başka bi sorumda: 125 amper bir kompakt şalter toplamdamı 125 ampere dayanır yoksa herbir bacagından mı 125 amper geçebilir.?

7kw daire başı kurulu güç ise 14 daire kurulu gücü 98kw çıkar. İç tesisat yönetmeliğine göre 14 daire için eş zamanlılık faktörü %41'dir.
Bina toplam talep gücü=98x0,41
Bina toplam talep gücü=40,18kw çıkar.

P=1,732xUxIxcosfi
I=40,18/(1,732x380x0,8)
I=76,31A
100A T.M.Ş uygundur.
 