Elektrikler gittiginde 220 v girişli redresörlü . akü grubu devreye giriyor sıkıntı yok ama tekrar elektrikler geldiginde yangın koruma atıyor.Amp degeri cok normalde yuk fazlalıgı yok.Fikri olan varmı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
redresör trafolu ise enerji geldiğinde trafo doyuma ulaşana kadar yüksek akım çektiğinden olabilir.ayrıca wattotomat bozuk olabilir...
 
v otomat grububu her yerde aynı.bir iki unitemizde daha sıkıntı yapıyor sadece ora degil yani onu kacak akım atıyo.
 
akü gurubu devreye kontaktörlemi yoksa tristörlemi giriyor .Akü gurubu devreden çıkınçaya kadar ters besleme oluyorsa kaçak akım gibi algılayıp atmasına sebeb verebilir
 
Tristörlü sistemler..Grup olarak imalat hatası olabilir mi.sistem uzun yıllardır var ama.
 
akü gurubunun toprak-şase ile alakalı problemin var.yangın koruma hassastır.toprağı-şaseyi ayır sorunu çözersin.
 