öncelikle merhabalar gerilim düşümü hakkında yardım istiyorum
talep gücüm 5630w
en uzun linye hattım 17mt
3x2.5 kablo kullanacağım
220 Şebeke voltajım 1 fazlı yani

elimdeki projede linye hattı için %e=0,44
kolon hattı için %e=0,96

toplam %e=1.4<1,5 uygundur denmiş benim yaptığım formule göre
%e=kx(LxP)/Sx100
k=56 bakır
L=uzunluk
P=talep güç
S=kablo kesiti

bu duruma göre %e lerde problem yaşıyorum yardımcı olursanız sevinirim cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1 Faz için;
%e=0.074xLxP/s bakır kablo için
L=metre
P=kW
s=mm2 kesit
 
linye hattının gerilim düşümünü hesaplarken 4 tane linye hattım war bunların en uzunu olanı mı alacağız yoksa toplam uzunluğu mu alacağız benim yaptığım heasba göre ikiside projedeki değere uymuyor ne yapmam lazım ?
 
En uzun ve güçlüsü alınır... En uzun linye gücü 1000 W fakat eb güçlü linye 1500 W ise 1500 W olan alınır... Fakat linye güçleri birbirine yakın ise en uzun olan alınır...
 
mesut bey merhaba,
kolon hattı için gerilim düşümü %kaç alınıyor? Besleme kablosu monofaze olacak
En uzun ve güçlüsü alınır... En uzun linye gücü 1000 W fakat eb güçlü linye 1500 W ise 1500 W olan alınır... Fakat linye güçleri birbirine yakın ise en uzun olan alınır...
 
iç tesisatta % 1.5 alınır
motorlarda %3 alınır
trafolarda %5 alınır

yukarıda kı degerler monofaze ve trıfaze içinde aynıdır
 
Sn ampera anladığım kadarıyla iç tesisatta faz önemli değil gerilim düşümü %1,5 olacak
bişey daha sormak istiyorum ana dağıtım ile sayaç panosu arasında gerilim düşümü hesabı yaparken %1,5 mu? %3 mü alıcaz?
iç tesisatta % 1.5 alınır
motorlarda %3 alınır
trafolarda %5 alınır

yukarıda kı degerler monofaze ve trıfaze içinde aynıdır
 
ewet % 1.5 alınıyor.şu durumda oolabılır eger trafo dan ana panoya kablo cekeceksenız % 5 alacaksınız..
 