Arkadaşlar merhaba elimde 2000W bir invertör var.Bu invertörden sorunsuz bir şekilde 2000W alabilmek için kaç amper akü bağlamalıyım?Hesap yöntemini belirtirseniz sevinirim.Çalışmalarınızda başarılar dilerim...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn.yüksek gerilim,istediğiniz amper değerinde bir akü bağlayabilirsiniz.Akünün amper saat kapasitesi sizin invertörden çıkış alma sürenize etki eder.Küçük amper akü kısa süre dayanırken,büyük amper akü daha uzun süre dayanır.Tabiiki yük durumuda süreye etki eder.
 
Sn.yüksek gerilim,istediğiniz amper değerinde bir akü bağlayabilirsiniz.Akünün amper saat kapasitesi sizin invertörden çıkış alma sürenize etki eder.Küçük amper akü kısa süre dayanırken,büyük amper akü daha uzun süre dayanır.Tabiiki yük durumuda süreye etki eder.

Sn. tknsyn istediğiniz amperde bağlayabilirsiniz diyorsunuz, Düşük olduğunda süre kısalır o tamam. Peki Çok fazla akü bağlandığında şarj sorunu yaşanmazmı. (Şarj ünitesi zarar görmezmi......)
 
evet ama tamda istediğin kadar akü bağlayamazsın,çünkü invertörde akü şarj devresi kaç amper kadar müsade ediyor bunu öğrenmek gerekir şarj devresinden büyük bağlarsan tam şarj sağlamış olamazsın bunun içinde tam randımanlı kullanamazsın diğer arkadaşlarında dediği gibi akü amper değeri sadece zaman olarak değişir tabi bunların hepsi invertöründe akü şarj devresi varsa haricen şarj edersen kaç amper kullanırsan kullan farketmez
 
evet ama tamda istediğin kadar akü bağlayamazsın,çünkü invertörde akü şarj devresi kaç amper kadar müsade ediyor bunu öğrenmek gerekir şarj devresinden büyük bağlarsan tam şarj sağlamış olamazsın bunun içinde tam randımanlı kullanamazsın diğer arkadaşlarında dediği gibi akü amper değeri sadece zaman olarak değişir tabi bunların hepsi invertöründe akü şarj devresi varsa haricen şarj edersen kaç amper kullanırsan kullan farketmez


Akulerin yuksek amper saatlik secilmis olmalari sarj ve kullanim surelerini uzatir. Aku sarj devresinde akimi sinirlayacak bir devrenin oldugunu varsayiyorum, ki olmalidir.

Aku sarjinin tam olarak yapilabilmesi, sarj devremizin cikis voltajiyla ilgilidir. Akimla degismez !!!

Akuden 2000W almak istiyorsunuz. Invertorunuzun girisine gore baglamaniz gereken aku amperaji degisecektir. Mesela 24 V invertor icin 83,3 A seri olarak iki adet aku baglamaniz gerekecek. Yada 12V ise bu iki akuyu paralel baglayabilirsiniz...
 
akü hesabını daha çok yük üzerinden yaparsınız daha doğru sonuç elde edersiniz, örneğin yükümüz, 2000W olsun 12V sistemde 1 saatlik çalışma için 166A akım çeker. %10 invertör ve %20 gibi akü kaybı koyarsak (aküleri 1 saat gibi kısa sürede deşarj edeceğimiz için etiket gücünden daha düşük akım verir.) 216 A gibi bir değer çıkar. Aküleri uzun süre kullanmak istiyorsak 150Ah'lik 2 Adet akü kullanabiliriz.
 
selamlar. 2000w lık inverter devresini bizimle paylaşırsan sevinirim teşekkürler.
 
bahsettiğiniz değer eğer inverterinizin çıkış gücü ise akünün amper saat olarak değeri sizin ne kadar süre invertörü kullanabileceğinizi belirler fakat dikkat etmeniz gereken bir kaç husus var öncelikle eğer çıkış gücü değil giriş gücünden bahsediyorsanız inverterinizden çıkıştan 2000 w alamazsınız ayrıca invertere bağladığınız yükler içerisinde motor yükleri varsa ve bu yükler 2000 watın altında bile olsa demeraj akımlarından dolayı sorun yaşayabilirsiniz bunların ışığında invertörden ne kadar süre enerji çekmeyi düşünüyorsanız akü grubunuzun amper saat kapasitesini ona göre belirleyebilirsiniz
 
Arkadaşlar merhaba elimde 2000W bir invertör var.Bu invertörden sorunsuz bir şekilde 2000W alabilmek için kaç amper akü bağlamalıyım?Hesap yöntemini belirtirseniz sevinirim.Çalışmalarınızda başarılar dilerim...
invertörünüzün giriş ve çıkış değerleri nedir?
kullandığınız yüklerin kapasitif ve indüktif değerleri nedir?
 
merhaba arkadaşlar. elimde 12v 55A lik akü var. bunu 1000w lık invertöre bağlasam ne kadar süre invertöre taktığım cihazı kesintisiz olarak kullanabilirim?
 