Her ikisinin de fonksiyonu devreyi kesmek. Peki bu iki ürünü birbirinden ayıran fark nedir?

Her ikisinin de fonksiyonu devreyi kesmek. Peki bu iki ürünü birbirinden ayıran fark nedir?
Otomatik sigorta da devre kesicidir nihayetinde ancak senin devre kesiciden kastın kompakt şalter olmalı. Otomatik sigorta yalnız manyetik koruma yapar. Kompakt şalter ise hem termik hem manyetik koruma sağlar. Termik ve manyetik koruma hakkında daha önce verilen bilgiler aşağıdaki linkte ;
http://www.kontrolkalemi.com/forum/e...ullaniriz.html
Otomatik sigortalar termik korumada yapar.
Evet sn elek minyatür devre kesici sınıfında olan w otomatların aşırı akım koruma özelliğide vardır. Federal'den alıntı eğri ve altındaki açıklamadan görüldüğü üzere B eğrisi w otomat nominal akımın 1,13 katı gibi küçük bir değerin 1 saat kadar çekilmesi durumunda devreyi açabilmekte.
Kompakt şalterlerle en büyük farklarından en önemlisi kısadevre kesme kapasiteleridir.
Konu Analizör tarafından (03-06-2009 Saat 13:24 ) değiştirilmiştir.
biri cücük biri tavuk işte...

arkadaşlar slm
w-otomatlarda b ve c serisinin farkı ne? benim araştırmam sölüuyorki b serileri hassas devre elemanlarının korunmasında kullanıyor c serisi ise biraz daha esnemeye müsait elemanlarda mesela evlerde herşeye sigorta atmasın diye kullanılıyor. doğrumu ? elimize şart name gelince projesini oluşturunca neye göre hangi yapı yada devre elemanlarına göre bu serileri kullanıcam ? yardım ederseniz sevinirim

Yararlanabilirsiniz.
Zengin paylaşmalı,
Fakir terlemeli,
Herkes kendi işini bilmeli.

TEŞEKKÜRLER