Soru-iç tesisat yönetmeliği ile ilgili. madde 57

elek

Profesyonel Üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,911
Puanları
318
bu maddenin iii.1 kısmında;

iii.1 - Çizelge-9'da yazılı akım değerlerini aşan uzun süreli yüklenme durumlarında aşırı akım koruma organlarını toleransları da göz önünde tutularak çizelge-13'deki değerlerin bir alt basamağına uyan sigortalar kullanılmalıdır. Koruma anahtarlarında otomatik açma düzeni izin verilen akımın bir alt basamağındaki değere ayarlanmalıdır.

Bu maddeyi anlayamadım.uzun süreli aşırı yüklenme durumlarından neyi kasdediyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yönetmelikleri yazanlar,genelde tercüme ettikleri için,anlama ferasetini
okuyana bırakıyorlar.Bu da düzelir umarım.
Bu konudan benim anladığım şu.
9 nolu cetvelde iletkenlerin max.yükleme akımları verilmiş.Bu akımlar, ilet-
kenin sürekli olarak zarar görmeden yüklenebilecekleri akımlardır.Bunları
korumak için kullanılan koruma aygıtları ise ,genelde çelilen akımın katına
bağlı olarak faaliyet gösteren aygıtlardır( mesela otomatik sigortalarda bu
değer 1,1*In dir ).
1,grupta kullanılan 2,5 mm2 iletkenin akımı 21 A gözükmektedir.Bunun dev-
resine 20 A lik sigorta konulması halinde 24 A akımdan sonra çalışmaya başlayacağı için(24 A de açma-
dan) uzun sürede ısınma yönünden iletken için mahzur teşkil edebilecektir.Bu itibarla,eğer uzun süreli
bir çalışma bekleniyor ise buraya 16 A sigorta konması gereklidir diyor.Umarım doğru anlamışımdır.Aslın-
da bizde hazırlanan yönetmeliklerin yanında birde ilmuhal verseler makbule geçecek.23 yıl sonra değiş-
tirilmiş olan bu yönetmeliğin daha anlaşılır olması gerekirdi.Başka çaremiz yok,bunada şükür.
 