KontrolKalemi.Com (Arşiv Ana sayfa) => Elektrikli Ev Aletleri

Konu: Elektrikli ev aletlerinde kullanılacak kablo kesiti seçimi

Sayfa: 1

warlockdoro 27.02.2008 14:14:34


Elektrikli Tamboy fırın veya ankasre fırında kullanılan 1.5 mm2 kesitindeki bir iletkenin geçtiği bir noktada oluşan ortam sıcaklığı 140C dir.800 mm boyundaki bu iletken 3000W yaklaşık 13 A. akım taşımaktadır. Ortam sıcaklığı ve boyunuda dikkate alırsak gerçekte bu iletken üzerinden geçen akım kaç amperdir ve seçilen iletken kesiti ne olmalıdır?

korkmaz_design 05.03.2008 14:38:22


binaların tesisatı yapılırken fırın çamaşır makinası ve bulaşık makinalarının tesisatları ayrı çekilir ve sigortları ayrılır bunların tesisatında 3x2,5mm2 kesitli kablotan küçük kesit kullanılmaz fırınların kablolarına gelince yapan firmalar ordan da kâr elde ettikleri için  onu küçük tuyorlar aslında onlarında 3X2,5mm2 olmalıdır
3X1,5mm2 20A havada
3x2,5mm2 27A havada 
fırın 13a çektiği için firmalar 3x1,5mm2 kablo kesiti kulanıyo

saygılar

warlockdoro 06.03.2008 09:39:40


Peki bunun için bir hesaplama förmülü varmıdır.I=P/U fakat burada kablo boyu ve ortam ısısı belirtilmiyoo.Biliyozki çekilen akımı iletken uzunluğu ve iletkenin bulunduğu sıcaklık ortamıda çekilen akımı etkileyecektir.Bunlarıda göz önünde bulundurarak yukarıdaki sorumda da belirttiğim şartlarda gerçekte geçen akım kaç Amperdir ve kullandığım 1.5 mm kesiti yeterli olacakmıdır?

genç arkadaş 06.03.2008 17:56:19


...Biliyozki çekilen akımı iletken uzunluğu ve iletkenin bulunduğu sıcaklık ortamıda çekilen akımı etkileyecektir.Bunlarıda göz önünde bulundurarak yukarıdaki sorumda da belirttiğim şartlarda gerçekte geçen akım kaç Amperdir ve kullandığım 1.5 mm kesiti yeterli olacakmıdır?

Ortam sıcaklığı arttıkça, kablonun direnci artacaktır. Bu da kablonun akım taşıma kapasitesini azaltıcı bir etkidir.
Kablo boyu azaldıkça, kablonun direnci azalacaktır. Bu da kablonun akım taşıma kapasitesini artırıcı bir etkidir.

Çekilen akım sabittir (13A) , ancak ısı kablo direncini artıracağı, mesafe kısalığı da kablo direncini azaltacağı için, bence 1,5mm2lik iletken kullanmakla sorun çıkmaz. Çünkü 2,5mm2lik kablo da kullanılsa sonuçta140oC'lik bir ortamda bulunacak.
Normal kablo yerine silikon izoleli (tabir hatalı olabilir, ısıya dayanıklı) kablo kullanılırsa, sıcak otramdaki kısmına makaron geçirilirse daha iyi olur kanımca.

3L3CTRO 09.04.2008 16:13:49


onun formulü varmı bilmiyorum..Ama fırınlar için normalde 3x2,5mm²'lik kablo kullanmak gerekmektedir..1,5mm²'lik kablolar aşırı ısınıp yalıtkanı eritebilir..


Sayfa: 1